Bonjour.
Juste pour apporter une petite information a PL les raccords Reayclim ou autre nom suivant le fournisseur sont juste des systèmes de clapet qui sont fermés quand les tuyaux ne sont pas connecté et ouvert quand les tuyaux sont connecté entre eux ou sur un groupe extérieur ou une unité intérieure
De ce fait le rapatriement du gaz ce passe de manière identique à une connections avec dudgeon ou bien avec des liaisons directement soudé...
Pour ma par je n'aime pas les systèmes a connexion rapide mais uniquement car non fiable et non pas pour le fait que les particuliers peuvent la posé eux même sans faire appel à une entreprise
Je pense aussi que ce n'est pas plus qu'on n'aime pas une technologie que l'on de ne doit pas si intéressé et refusé d'essayer d'aider les gens qui en sont utilisateurs
Et pour répondre a Mr l'expert rigolo a quel moment avez vous eu accès à mon CV et qu'elle moment ai-je dit n'importe quoi ?
Et qui nous dit que vous avez votre "Attestation de capacité pour fluide frigorifique" et qu'elle est a jour ???
Juste pour apporter une petite information a PL les raccords Reayclim ou autre nom suivant le fournisseur sont juste des systèmes de clapet qui sont fermés quand les tuyaux ne sont pas connecté et ouvert quand les tuyaux sont connecté entre eux ou sur un groupe extérieur ou une unité intérieure
De ce fait le rapatriement du gaz ce passe de manière identique à une connections avec dudgeon ou bien avec des liaisons directement soudé...
Pour ma par je n'aime pas les systèmes a connexion rapide mais uniquement car non fiable et non pas pour le fait que les particuliers peuvent la posé eux même sans faire appel à une entreprise
Je pense aussi que ce n'est pas plus qu'on n'aime pas une technologie que l'on de ne doit pas si intéressé et refusé d'essayer d'aider les gens qui en sont utilisateurs
Et pour répondre a Mr l'expert rigolo a quel moment avez vous eu accès à mon CV et qu'elle moment ai-je dit n'importe quoi ?
Et qui nous dit que vous avez votre "Attestation de capacité pour fluide frigorifique" et qu'elle est a jour ???
22 juillet 2024 à 13:05

Bonsoir.
Apparemment AAC a des lacunes en physique élémentaire, la gravité ne lui parle vraisemblablement pas.
Si vous placez un tuyau dans un récipient et que vous y faites couler de l'eau ce récipient va se remplir.
Une fois plein le tuyau sera lui aussi plein mais uniquement jusqu'au plus haut point du récipient dans lequel il est placé.
Toute l'eau qui viendra se rajouter dans le tuyau fera déborder le récipient.
C'est aussi simple que logique.
Petite précision que voulez-vous dire par "jusqu'à ce que la gouttière intérieure se remplisse et déborde à l'intérieur de mon appartement".
La gouttière est bien le bac à condensats situé à l'intérieur de l'unité intérieure ?
Cordialement.
Apparemment AAC a des lacunes en physique élémentaire, la gravité ne lui parle vraisemblablement pas.
Si vous placez un tuyau dans un récipient et que vous y faites couler de l'eau ce récipient va se remplir.
Une fois plein le tuyau sera lui aussi plein mais uniquement jusqu'au plus haut point du récipient dans lequel il est placé.
Toute l'eau qui viendra se rajouter dans le tuyau fera déborder le récipient.
C'est aussi simple que logique.
Petite précision que voulez-vous dire par "jusqu'à ce que la gouttière intérieure se remplisse et déborde à l'intérieur de mon appartement".
La gouttière est bien le bac à condensats situé à l'intérieur de l'unité intérieure ?
Cordialement.
21 juillet 2024 à 22:44

Apprenti sorcier ha ha ha désolé de ne pas aller dans le sens de Mr l'expert rigolo... 
Si ma manière de procéder est erroné n'hésitez pas à corriger au lieu d'être insultant.
Quasiment vide ou pas ça permettra de rapatrier le gaz pour un démontage sans risques et effectivement sans avoir à sortir le chéquier.

Si ma manière de procéder est erroné n'hésitez pas à corriger au lieu d'être insultant.
Quasiment vide ou pas ça permettra de rapatrier le gaz pour un démontage sans risques et effectivement sans avoir à sortir le chéquier.
21 juillet 2024 à 22:26

"Je ne connais pas la procédure pour le démontage et j’imagine qu’il faut récupérer le gaz !"
Il vous faut :
Branché le manomètre
Démarrer les unités en mode froid.
Fermer les sorties HP (clef BTR "clé Allen" au niveau du tuyau le moins gros.
Attendre que la pression soit en dessous de 0 bar.
Fermer les sorties BP (même procédure que pour la HP mais sur les autres tuyaux.
Éteindre immédiatement les unités intérieures.
Le gaz est emprisonné dans le compresseur.
Vous pouvez déconnecter les raccords sans risques.
Et pas besoin de sortir le chéquier !!!
Cordialement.
Il vous faut :
Branché le manomètre
Démarrer les unités en mode froid.
Fermer les sorties HP (clef BTR "clé Allen" au niveau du tuyau le moins gros.
Attendre que la pression soit en dessous de 0 bar.
Fermer les sorties BP (même procédure que pour la HP mais sur les autres tuyaux.
Éteindre immédiatement les unités intérieures.
Le gaz est emprisonné dans le compresseur.
Vous pouvez déconnecter les raccords sans risques.
Et pas besoin de sortir le chéquier !!!
Cordialement.
21 juillet 2024 à 20:26

Et vous n'aurez pas de tuyau chaud en sortie du groupe extérieur en demandant du froid à l'intérieur.
21 juillet 2024 à 19:49

OK pour les filtres et l'état du groupe extérieur.
Tout nous oriente vers un manque de gaz.
Juste un petite précision, plus la vitesse de la ventilation est élevée moins l'air qui sort de l'unité sera froid.
Normalement vous avez dû prendre la pression au niveau du raccord HP (le plus petit des deux tuyaux en sortie de groupe extérieur).
8 bars ce n'est vraiment pas énorme.
La clim était en marche ?
Tout nous oriente vers un manque de gaz.
Juste un petite précision, plus la vitesse de la ventilation est élevée moins l'air qui sort de l'unité sera froid.
Normalement vous avez dû prendre la pression au niveau du raccord HP (le plus petit des deux tuyaux en sortie de groupe extérieur).
8 bars ce n'est vraiment pas énorme.
La clim était en marche ?
21 juillet 2024 à 19:45

Bonjour,
Il fait 22° en sortie d'unité, effectivement ce n'est pas énorme.
Cependant, cela dépend de la température de la pièce.
De plus, il serait utile de savoir depuis combien de temps elle est allumée.
Vous pouvez vérifier dans un premier temps les filtres de l'unité intérieure.
Assurez-vous également que l'unité extérieure ne soit pas étouffée par de la poussière ou des feuilles, ce qui pourrait freiner la circulation de l'air.
Vérifiez également le bon fonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure.
Il fait 22° en sortie d'unité, effectivement ce n'est pas énorme.
Cependant, cela dépend de la température de la pièce.
De plus, il serait utile de savoir depuis combien de temps elle est allumée.
Vous pouvez vérifier dans un premier temps les filtres de l'unité intérieure.
Assurez-vous également que l'unité extérieure ne soit pas étouffée par de la poussière ou des feuilles, ce qui pourrait freiner la circulation de l'air.
Vérifiez également le bon fonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure.
21 juillet 2024 à 16:43

Bonjour.
Je pense que votre moteur est bel et bien hors service. Vous pouvez tenter une dernière manipulation.
Dans un premier temps, retirez la bougie.
Ensuite, remplissez d'huile chaude (non bouillante) par l'orifice de niveau d'huile et refermez bien le bouchon.
Pour finir, essayez de débloquer le moteur en faisant tourner la lame dans un sens puis dans l'autre (gants obligatoires).
Si le moteur est débloqué, n'hésitez pas à faire quelques tours à la main avant de vidanger l'huile et de refaire le niveau correctement.
Une petite prière avant de remonter la bougie et de faire un essai...
Bonne chance.
Je pense que votre moteur est bel et bien hors service. Vous pouvez tenter une dernière manipulation.
Dans un premier temps, retirez la bougie.
Ensuite, remplissez d'huile chaude (non bouillante) par l'orifice de niveau d'huile et refermez bien le bouchon.
Pour finir, essayez de débloquer le moteur en faisant tourner la lame dans un sens puis dans l'autre (gants obligatoires).
Si le moteur est débloqué, n'hésitez pas à faire quelques tours à la main avant de vidanger l'huile et de refaire le niveau correctement.
Une petite prière avant de remonter la bougie et de faire un essai...
Bonne chance.
21 juillet 2024 à 16:37

Bonjour,
Je pense que le plus simple pour vous serait d'isoler le disjoncteur correspondant à la ligne électrique des spots et de le protéger individuellement par un disjoncteur différentiel le plus sensible possible.
Dans cette configuration, en cas de pluie, seul ce nouveau différentiel sera déclenché et le reste de l'installation continuera à fonctionner normalement.
Je pense que le plus simple pour vous serait d'isoler le disjoncteur correspondant à la ligne électrique des spots et de le protéger individuellement par un disjoncteur différentiel le plus sensible possible.
Dans cette configuration, en cas de pluie, seul ce nouveau différentiel sera déclenché et le reste de l'installation continuera à fonctionner normalement.
21 juillet 2024 à 16:29

Il faudrait savoir s'il est bloqué en bas ou s'il ne tient pas lorsque vous essayez de le réarmer ?
21 juillet 2024 à 16:23